YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
2楼
我记得两个N都不用接地,而是变压器铁壳接地
回复
3楼
输入侧N线当然不能接地,没有哪种接地型式允许N线重复接地。
输出侧N线是否接地要看设计的接地型式,后面如果是IT系统就不用接地。
回复
4楼
隔离变压器后面的负载是什么?
1、电源侧不要N线!
2、输出侧不接地,只给变压器外壳和铁芯接地(保护)。
回复
5楼
区管,1、电源侧不要N线为什么呢? 如果加了会有啥影响?
回复
6楼
觉得输出侧不接地的话,输入侧接或不接地都应该没影响的
回复
7楼
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,电源来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V? 怎么会有这现象呢? 纠结
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:38 编辑 ]
回复
8楼
高手帮帮我忙啊
回复
9楼
就没人帮个忙啊
回复
10楼
你知道什么叫隔离变压器吗?看看书吧:kiss: 其它的4楼说的已经很清楚了!
回复
11楼
输出的N线对地为0V是最理想状态,相线对地电压多少,不用管它!
回复