按照设计的高程,开挖的时候局部超挖了(基础为千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低),最多的地方有1米多,现在想用砼回填着平到设计高程,是用垫层砼C10,还是用结构砼标号C20?或者其它,以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?小弟初来乍到,请教各位前辈了,谢谢!!!
按照设计的高程,开挖的时候局部超挖了(基础为千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低),最多的地方有1米多,现在想用砼回填着平到设计高程,是用垫层砼C10,还是用结构砼标号C20?或者其它,以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?小弟初来乍到,请教各位前辈了,谢谢!!!
2楼
(非设计方,个人看法)
凿毛是一定的了。
回填得把基层弄平,基岩与回填砼处理面要注意
标号得看上部结构要求或岩石的强度。
回复
3楼
当开挖遇到千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低,应及时浇筑与底板同一设计强度等级的混凝土,做垫层最好,因为超挖的深度有地方超过1米,若只有10厘米左右可以用C10混凝土做找平垫层。
回复
4楼
基础为千枚岩,容易风化,超挖一米多厚主因是施工技术或措施的原因,回填用C15砼可以了。
回复
5楼
从描述上看,楼主好像为施工单位人员,超挖回填混凝土的性能指标主要由上部结构要求或岩石的强度决定,得按设计要求做。
回复
6楼
超挖了肯定需要回填,傻孩子呀,以后记住,开挖的时候要预留保护层的,特别是易风化的岩石。回填需要凿毛,回填混凝土的强度等级只要不低于原岩石的强度等级就行,一般用C10、C15就足够了。
回复
7楼
:) :) :) 学习下
回复
8楼
一般按设计要求做,垫层面与结构面按施工缝要求处理。超挖量和超填量超过开挖规范要求,确由施工地质原因造成,可要求业主或工程师补偿相应费用。