本人在看赵赤云的《30天》07年版的,在59页的第29题,说到偏心受压柱500x700,lo=12m,C35,HRB400,as=40mm,e0=625mm,大偏压,每侧布置4根25的钢筋,问截面能承受的轴力是多少?本人没看懂答案的意思,因为要求二阶增大系数n,必须要知道N才行。不知道如何求解,请高手指教。

本人在看赵赤云的《30天》07年版的,在59页的第29题,说到偏心受压柱500x700,lo=12m,C35,HRB400,as=40mm,e0=625mm,大偏压,每侧布置4根25的钢筋,问截面能承受的轴力是多少?
本人没看懂答案的意思,因为要求二阶增大系数n,必须要知道N才行。不知道如何求解,请高手指教。
免费打赏
zyy031346
2010年06月18日 17:48:44
2楼
同问
回复
longpeng12321
2010年06月20日 18:54:52
3楼
大偏心受压时,受拉钢筋屈服,直接按7.3.4-1~2式计算啊,可假设相对受压区高度为砼界限相对受压区高度
回复
zainanjing
2010年06月20日 21:01:16
4楼
利用 <混规> 式7.3.4-1,由于是大偏压,较远侧钢筋达到屈服,即为fy.按混凝土受压高度按最大考虑,HRB400级钢筋为0.518,故N=a1*fc*b*0.518*h0=2854.7KN
回复
zhuyyp
2010年06月21日 11:43:49
5楼
LS是正解!
回复
w99020023
2010年08月31日 13:24:23
6楼
个人看法,好象求解有点问题,根据对称AS下的M-N图,Nb只是大偏下的最大值,如果是小偏怎么办?
况且,Nb用7.3.4-2反算一下,肯定不对.
回复
risan
2010年08月31日 14:35:46
7楼
理论上应该是假设ζ2=1代入公式计算,最后算得N再复核ζ2,好像是渐进法吧,但可根据两个公式解二元一次方程解X,(具体公式记不大倒了,在家里的砼规上有),改天传上来,然后N=fcbx
但4楼的解法明显错误
回复