最近刚做消放的监理工作,有很多不懂的地方,在这请教下各位老师几个问题。1、消防材料哪些需要送实验室检测?2、消防安装中所用的各种阀门需要做压力和气密性试验么?(如需要,哪几种阀门需要做?)3、给排水及消防安装工程中控制的要点是什么,平时工作应注意哪些》? 以上几个问题,麻烦各位解答下。谢谢!
最近刚做消放的监理工作,有很多不懂的地方,在这请教下各位老师几个问题。
1、消防材料哪些需要送实验室检测?
2、消防安装中所用的各种阀门需要做压力和气密性试验么?(如需要,哪几种阀门需要做?)
3、给排水及消防安装工程中控制的要点是什么,平时工作应注意哪些》?
以上几个问题,麻烦各位解答下。谢谢!
2楼
我了解的:
1、阀门(主要是闸阀、蝶阀、止回阀),橡塑保温
2、需要,上诉阀门
3、管道的打压,线缆的绝缘性
回复
3楼
谢谢你哦。
回复
4楼
1.线管送检,送到质检站
2.所有阀门都需要试压,阀门安装前,应作强度和严密性试验,试验应在每批(同品牌、型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应每个用强度和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2售,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。多看看规范就成了
回复
5楼
1、当地质监站交底时会说明的,水上送的很少,一般阀门不用送检测中心复检,有检测报告就可以,报警用的电线是要的。
2、规范上要求主干管上的要,但一般工地上是不做的,看你自己;
3、管道质量(壁厚啊什么的)、连接方式及工艺、室外管道防腐隐蔽、喷头的设置(特别是和梁、风管的间距)等,还是满多的,多看看规范,但不要只局限于验收规范,设计规范也要熟悉。
回复
6楼
学习
回复