请教高手:关于应急照明
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2010年06月19日 15:50:56
来自于照明工程
只看楼主

像一般的格栅灯自带的应急要求,一般在应急状态需要点燃几根灯管?像附件所示的4X18W的格栅灯。这当中有什么规范要求?

像一般的格栅灯自带的应急要求,一般在应急状态需要点燃几根灯管?像附件所示的4X18W的格栅灯。这当中有什么规范要求?

未命名.jpg

免费打赏
加肥猫
2010年06月19日 17:35:28
2楼
疏散应急照度只需要5lx。所以一个灯管就够了,当然多个灯选一个也是可以的
回复
yuhuoqing
2010年06月22日 12:48:54
3楼
谢谢版主支持,我查了标准也是这个,但不知道有没有专门针对荧光灯类带应急的标准?
回复
加肥猫
2010年06月24日 17:37:08
4楼
有消防灯具制造要求的标准,需要可以网上查查
回复
iamcmh
2010年06月25日 08:31:16
5楼
应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。根据各自的照度要求确定点燃灯数。
回复
gdx8785
2010年06月25日 10:16:45
6楼

< <建规> > 11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。
回复
ctzh
2010年06月25日 10:43:01
7楼
照度满足规范要求
回复
zhuguang0107
2010年07月01日 11:14:06
8楼
厂家设计一般也是单支应急
回复
hf992434
2010年07月06日 11:20:10
9楼

??请仔细体会军士长的回答
回复
fc1976927
2010年07月12日 16:30:23
10楼
现在格栅灯里面也可以加蓄电池了么?我以为只能放在筒灯里面。
回复
加肥猫
2010年07月12日 16:39:43
11楼
三、消防应急疏散照明的场所及照度
  《高规》及《民标》规定疏散用的应急照明对地面最低照度不低于0.5 lx。
  根据CIE测试结果,人在照度0.2 lx以下时,视线模糊,极易碰上障碍物。在0.5 lx情况下,可勉强避免碰上障碍物。照度越高,人对行动的敏捷迅速就越充满信心。一般认为,不低于11 lx情况下较为满意;另外,由于正常照明突然消失,照度突降许多,人的眼睛需要一段时间才能适应,恢复行动的信心,所以CIE还规定应急照明比为40:1。
  在一般平面疏散区域亦即楼层平面中,由于人员不是特别密集,并且无障碍物,疏散难度不高,因此采用标准照度值0.5 lx是足够的。
  但对于竖向疏散区域,情况有所不同。在火灾情况下,由于客用电梯无防排烟设施,在降入首层后不再使用,消防电梯一般亦同步降到首层经消防人员准备灭火之用。因此人员疏散主要是靠防烟楼梯。在火灾报警突起的情况下,人们由楼层平面通道直接汇集到防烟梯的前室,在短暂时间内即可能使防烟楼梯前室人员达到十几到三十人。这样在各楼层中同时进入楼梯的人员分布在各层梯间即可能达到几十人。同时由于台阶影响,疏散速度不可能很快,如此时疏散照度过低,即影响到人的行为敏捷性,降低疏散速度,导致拥挤、摔伤。对于人员密集的大面积场所如商场、影剧院等亦同样如此。
  因此,对于上述两类场所,其消防疏散照明照度宜提高到5 lx~11 lx之间为宜,不宜采用过低标准设置。
回复

相关推荐

APP内打开