今天听了王渭云老师新建规宣贯和建规高规疑难问题分析,由几点跟各位汇报一下。很多东西,可惜没考课件,凭记忆。1,会下提问,防火分区共用疏散楼梯情况下,可以仅满足各个防火分区的疏散宽度,而不用满足总疏散宽度。问王老师以卷帘分隔的防火分区,卷帘部位着火导致两个分区火灾,怎么办。王老师答,卷帘附近不允许有可燃物,这种情况不会有。2,多层开敞楼梯,不能以每层为防火分区或所谓的防火分区间,应各层叠加面积计算防火分区面积。

3,高层所有非住宅类的居住建筑,都应该按公共建筑进行防火设计。
4,多层商业服务网点指居住建筑下部,居住建筑可以是住宅,也可以是非住宅类居住建筑,但不能是旅馆、酒店式公寓、公寓式酒店一类可以提供客人居住的建筑。
5,商业服务网点的疏散距离不能小于30米。这个以前我们都每考虑,嘿嘿,汗~~~~~
6,高层建筑下部,地下室,平时商场战时人防的建筑物,应参照人防规范执行,不按高规。据介绍比较有利,以后要研究研究。
7,新增103a条文,在网上的局部征求意见稿上没看到这一条,大致意思是:多种功能的多层建筑,各个功能之间应进行防火分隔,这样可以各个部分单独进行消防设计。这一条对于设计比较有利。
8,建筑物整体或局部大于一个防火分区的情况下,可以采用一部分面积设置喷淋系统进行面积折减。
9,无论高层还是多层,住宅层数都应该折算。
10,住宅6跃7、9跃10、11跃12、18跃19都可以算下面一层。

下午太疲惫,听课时打盹了,:L ,有些没听明白。明天接着跟大家汇报。

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-6-20 23:08 编辑 ]
免费打赏
nybz1234567
2010年06月19日 18:17:59
2楼
发个网上的征求意见稿,参考一下。
回复
nybz1234567
2010年06月20日 23:13:56
3楼
今天精神比较好,上课没睡觉,听得比较全。
跟大家继续汇报。
1,昨天说到住宅6跃7、9跃10、11跃12、18跃19都可以算下面一层,但是王老师告诉我们11跃12层还是要封闭楼梯间和消防电梯。听课的大家说实话很郁闷,这样还要加封闭楼梯间,那11跃12可以只算下面一层,还有个鸟意义啊!:funk:
回复
nybz1234567
2010年06月20日 23:27:34
4楼
2,管道井要层层封堵;
3,多层高层都允许底层扩大封闭楼梯间;多层可以扩大防烟前室,但高层要直通室外,且,首层出口要防火门。理由是防烟楼梯间和前室正压送风,跟别的部位不能混在一起、也不能用普通门,要防止跑气泄压。
3,消防电梯前室,不提倡用防火卷帘分隔。
回复
nybz1234567
2010年06月20日 23:31:02
5楼
4,防火门原耐火极限甲1.2、乙0.9、丙0.6
现在改为1.5、1.0、0.5

太困了,内容太多,明天继续。
回复
hjwzfj2008
2010年06月21日 08:27:35
6楼
规范是我的弱项,要多学习!
回复
nybz1234567
2010年06月21日 09:12:10
7楼
5,有很多便宜的卷帘,要喷水。
6,坡地建筑按坡规,有些东西很有利。
7,高层主体下部正投影部分不能算裙房。
8,消防电梯间及其前室、防烟楼梯间、封闭楼梯间应当计入防火分区面积。理由是楼梯间防火墙耐火极限2h,而防火分区间防火墙耐火极限3h。且上述部位仅属于疏散工具。
9,防烟楼梯间,塔式及单元式住宅应为“正压双送,前室(可)合用”;公建为“正压双送,前室分开”。住宅三合一前室要具备双送条件才可以。
回复
nybz1234567
2010年06月21日 09:23:32
8楼
10,大托盘商住楼,可以以大屋顶为安全区,疏散到大屋顶,然后换楼梯。
11,通廊式住宅不能用剪刀梯代替两个安全出口。这个觉得有点问题,公共建筑都可以,住宅反而不行?:L
还有关于设备专业的几点问题:
主要一点是18层商住楼,要正压送风。电专业明确不做报警,水专业应该是可以不做喷淋,但暖专业这个措施好像不一致。同样是解决疏散问题,我看还是一致的好,不要玩什么“公共建筑”定性这样的文字游戏,不符合常识。
回复
nybz1234567
2010年06月21日 11:50:04
9楼
12,内走道需要设置机械排烟时,在走道中间部位取消几个房间,对外开窗,这样不行。很多工程都是这样做的,没提什么意见,但王老师说不可以啊!除非中间开窗部位加几个排风扇,呵呵:lol
学习了两天,越学习我越晕了
回复
内强
2010年06月22日 09:32:40
10楼
8,消防电梯间及其前室、防烟楼梯间、封闭楼梯间应当计入防火分区面积。理由是楼梯间防火墙耐火极限2h,而防火分区间防火墙耐火极限3h。且上述部位仅属于疏散工具
这样解释可以理解,学习了
回复
nybz1234567
2010年06月22日 10:53:27
11楼
我也可以理解。但是如果我把楼梯间部位隔墙全换成3h,这样可以不计入吗?估计王老师还是不同意。:lol
回复