我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
22楼
很常见的联锁回路
回复
23楼
一般是把辅助触点串到合闸回路里边去。
再做得好一些的话,要在断路器上加装合闸闭锁电磁铁。
回复
24楼
不错不错,有前途
回复
25楼
怎么都没有理解LZ的意思啊,他说的可是任2台啊?所以控制回路必须把三台都要串进去,通过断路器的辅助开关进行控制。
回复
26楼
楼上说的电器连锁都挺正确的 ,
我想我说说我个人的意见 如果是双电源用户站 且对电源切换时间要求不是非常高(如果要求很高需要上10kv备自投装置,人工操作不行) 建议采用 三柜两断路器的运行方式 另外一台冷备用(运行短路器本体故障用它代替). 这样运行可靠性和安全系数都很高,
我们这里很少有10kv双电源用户站 有联络 毕竟线路容量资源有限 浪费很大.
回复
27楼
同意20楼
回复
28楼
你能在解释 清楚一些吗 /
想学习
回复
29楼
他的意思是如果用户是双电源的手动切换的话,始终是三合二,有一个断路器是冷备用,当正在使用中的断路器如果有一台坏了,把那个冷备用的断路器换上,继续供电,提高供电的可靠性。可是一般手动切换的双电源,(不参与环网运行的变配电室)两个进线之间供电局都会要求加装机械闭锁的,想换的话,困难大!
回复
30楼
我的意思是,进线1(201) 进线2(202) 联络(245) 这三台开关柜中 只有2台短路其在同时运行, 201间隔、202间隔 有断路器 245间隔中没有断路器,如一侧电源故障 需要另一路电源带路 那么将故障一侧的断路器抽出 并推入245间隔 并合入 完成倒闸操作。
如果有第三台断路器那么把它置于柜外做好标识,处于冷备用状态。 当然这需要当地设计和电力运行部门的认可!并在245与201、202之间加装抽线式机械连锁,目的当245间隔有断路器并处于运行位置时 锁止201或202的手车机构 不能进也不能出。
回复
31楼
最常见的两进线一联络,用其他两台断路器的辅助触点并联串接在合闸回路里。是为电气联锁。最好加上机械联锁。三锁两钥匙
回复