我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
32楼
最常规的作法.
回复
33楼
看看施工图纸不就什么都清楚了吗?图纸上很明白 的
回复
34楼
太复杂了.
回复
35楼
大断路器德尔断路器合闸都是通过合闸线圈的吧
在控制回路A的合闸线圈回路串联B断路器上的常闭触点,在控制回路B的合闸线圈回路串联A断路器上的常闭触点。就完成A、B的电气互锁了
回复
36楼
常见的互锁问题,几乎所有双变压器均设此连锁,设计提要求厂家完善二次原理图
回复
37楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
38楼
好像得保证两个进线不能同时合闸把,只能进线和联络同时合闸
回复
39楼
最常见的两进线一联络,用其他两台断路器的辅助触点并联串接在合闸回路里。是为电气联锁。最好加上机械联锁。三锁两钥匙
回复
40楼
常用电气联锁,开关柜厂家很容易办到
回复
41楼
很简单啊,自己画画不就能明白啦
回复