我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
42楼
这是出于安全考虑的,正常情况下不能长期倒闸运行,可以通过拆短接片来实现倒闸运行(一段母线供两条线路)
回复
43楼
很简单 不再说了
回复
44楼
就是这样
回复
45楼
最常见的两进线一联络,用其他两台断路器的辅助触点并联串接在合闸回路里。是为电气联锁。最好加上机械联锁。三锁两钥匙
回复
46楼
就是3合2吗,互相借用常用闭点就可以了
回复
47楼
:time: 20# 图左是最好的! 当然 右边也能用,不过最好还是用左边的吧
回复
48楼
:lol
这两张图不是一样的嘛。。。只是接线不一样。。
记得好象有这个图集啊。。
回复
49楼
好像都不对,呵呵,这题是最简单的联锁
回复
50楼
赞同上面说的 :victory:
回复
51楼
A进线断路器合闸回路串接母联和B进线断路器的常闭点(两点并联之后接入,以下一样),母联断路器合闸回路串接A进线断路器和B进线断路器的常闭点,B进线断路器串接母联和A进线断路器的常闭点
回复