KYN电气互锁!!
gufengju527
2010年06月19日 18:52:56
只看楼主

我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解

我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,

这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
免费打赏
wei07083619
2010年06月30日 14:26:21
52楼
4楼的方法最简单,接线方便
回复
yukai0326
2010年06月30日 15:05:18
53楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
shi15025935394
2010年06月30日 17:12:13
54楼
是三选二,
回复
spj200801020102
2010年06月30日 21:48:50
55楼
高压能机械连锁最保险。
回复
vbn
2010年07月01日 00:12:36
56楼
我r.总结一下。5楼是对的。大家不要再争论不休了! 没意思。争论的估计都是没有搞过kyn。
回复
chanfeng580
2010年07月01日 09:33:19
57楼
就是左边这个啦!
典型的2进线1母联,同时只能合两个。可以两路进线各带一段母线,也可以由一个进线带2段母线。但禁止3个开关同时合闸造成合环并列运行
回复
sxch521
2010年07月01日 10:39:00
58楼
20楼的是显示断路器主回路的连接形式么?如果是二次结点接进去好像是应该串联而不是并联吧!我自己没理解,不好意思
回复
lxd509
2010年07月01日 10:39:43
59楼
相互串接对方的常闭接点这个道理是对的,但是各位想过没有,假如其中一台断路器因故障需要退出检修,而此时断路器的58针插头已拔掉的话,其常闭接点也就不存在,对侧断路器的合闸回路因串接有该断路器的常闭接点,所以此时也将不能完成合闸。我一般都是用继电器转接一下,只要断路器不在合闸位置(不论是退出还是分闸状态)继电器的闭点将闭合,这样就不会出现上述的情况。
回复
sydl18
2010年07月01日 10:51:20
60楼
希望高手画一个包含三个开关的原理图,20#楼的还是有些不明白,谢谢
回复
axyk2008
2010年07月01日 11:37:36
61楼
很简单,联络柜的断路器不要动,只要把两边的断路器的合闸回路里分别串入对方的常闭点就行了。
回复

相关推荐