KYN电气互锁!!
gufengju527
2010年06月19日 18:52:56
只看楼主

我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解

我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,

这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
免费打赏
axyk2008
2010年07月01日 11:38:26
62楼
A进线断路器合闸回路串接母联和B进线断路器的常闭点(两点并联之后接入,以下一样),母联断路器合闸回路串接A进线断路器和B进线断路器的常闭点,B进线断路器串接母联和A进线断路器的常闭点
回复
qf985218
2010年07月01日 12:10:04
63楼
很常见的三合二吗
回复
poi1956
2010年07月01日 14:53:36
64楼
很一般的联锁回路
回复
suekarenina
2010年07月01日 16:24:34
65楼
似乎锁合闸线圈和闭锁电磁铁都行,不知道有没有优劣的比较
回复
zhuping81088
2010年07月01日 20:54:06
66楼
怎么要用这种啊,有点?
回复
wp15173459364
2010年07月01日 21:16:52
67楼
这是常用的电气连锁
回复
wp15173459364
2010年07月01日 21:18:02
68楼
方法:1.利用断路器的触点来控制,2利用三个继电器来控制.
回复
gdplihua
2010年07月01日 21:23:55
69楼
太专业了,不懂,坐等你们讨论
回复
gms6710
2010年07月02日 09:14:07
70楼
不是串4个点,而是两个点串联之后并联,这样就不会出线两个进线柜的断路器合闸之后还能合联络柜的了,串的点是1号的开与3号的闭点串联,然后与(1号的闭点与3号的开点串联)并联;这样只要1、3中的任一个闭合就可以联络了,如果1、3同时闭合,2号联络就不能闭合,避免短路,学习中!!!