我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
72楼
电气机械都加上互锁,免得出现误动作,不过任意2台应该是3台主触点串联,利用辅助触点来实现LZ想要的动作。。
回复
73楼
位置节点即可实现
回复
74楼
很常用的电器互锁,KYN是高压中置柜吧,加机械互锁没见过
回复
75楼
典型的两进线一母联系统,是最常见的分列运行方案,建议楼主先画一个逻辑表,这样就会很清楚
回复
76楼
KYN中置柜,是很难做到真正意义上的机械联锁,一般只是用程序锁,通常有两个方式:1是锁KK手柄 2是锁住断路器的底盘车
回复
77楼
KYN柜最好采用机械联锁来实现此功能,采用电气联锁有弊端,应为如果采用电气联锁你只是想到电气合闸时的互锁,但我要是直接采用断路器上的合闸按钮怎么办呢。。。。。。
回复
78楼
嗯有意思
:lol
回复
79楼
最常见的两进线一联络,用其他两台断路器的辅助触点并联串接在合闸回路里。是为电气联锁。最好加上机械联锁。三锁两钥匙
回复
80楼
其是并联串如合闸回路,因此,他可以合2台。三台全合闸则不行,自己再仔细分析下
回复
81楼
看多了评论,更糊涂了~
回复