KYN电气互锁!!
gufengju527
2010年06月19日 18:52:56
只看楼主

我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解

我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,

这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
免费打赏
lfxue
2010年07月05日 19:20:10
82楼
:handshake
回复
gkjwin
2010年07月05日 22:37:31
83楼
三台断路器带电气闭锁,组成只能合两台的逻辑就可以了!用断路器辅助点逻辑,不可以防手动误合!
回复
tianxz_09
2010年07月06日 00:18:34
84楼
应该只能是38L所说的一样合的吧
回复
jszjdq888
2010年07月06日 08:16:05
85楼
应该在合闸回路里做好闭锁的同时,没有机械闭锁的情况下还要考虑防止手动误合
回复
willie215300
2010年07月06日 11:18:24
86楼
这个不就是三个开关的常开常闭触点的问题嘛
回复
betterzqp
2010年07月06日 13:35:30
87楼
4#正确,最好再加机械连锁。
回复
mr_tang_id
2010年07月06日 14:24:27
88楼
学习学习
回复
xhgstsb
2010年07月06日 14:58:01
89楼
一般采用20#楼的左图闭锁方案,以实现断路器三合二:)
回复
guolindianqi
2010年07月06日 15:03:21
90楼
支持20#左边的接法,最好加上三锁两钥匙
回复

相关推荐