我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
82楼
:handshake
回复
83楼
三台断路器带电气闭锁,组成只能合两台的逻辑就可以了!用断路器辅助点逻辑,不可以防手动误合!
回复
84楼
应该只能是38L所说的一样合的吧
回复
85楼
应该在合闸回路里做好闭锁的同时,没有机械闭锁的情况下还要考虑防止手动误合
回复
86楼
这个不就是三个开关的常开常闭触点的问题嘛
回复
87楼
4#正确,最好再加机械连锁。
回复
88楼
学习学习
回复
89楼
一般采用20#楼的左图闭锁方案,以实现断路器三合二:)
回复
90楼
支持20#左边的接法,最好加上三锁两钥匙
回复