我这有一10kv变电站,使用了消弧消谐柜,只通电还没有运行。昨晚上有雷雨,今天两台消弧消谐柜的保险全部被烧掉,请问高手什么原因呢?是打雷的原因吗,跟弧光和金属接地有关吗?谢谢

我这有一10kv变电站,使用了消弧消谐柜,只通电还没有运行。昨晚上有雷雨,今天两台消弧消谐柜的保险全部被烧掉,请问高手什么原因呢?是打雷的原因吗,跟弧光和金属接地有关吗?谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年06月20日 08:20:35
2楼
消弧消谐柜————-只通电还没有运行—————有雷雨——————保险全部被烧掉————————什么原因呢?!!!!!
回复
pirellizqs
2010年06月20日 08:43:45
3楼
10KV消弧柜有2组保险,1组是电压互感器保险,另一组是直接接地的高压保险。
电压互感器保险一般为0.5A,直接接地保险为50A或60A
你所说的可能是电压互感器保险吧!这个可能由于雷击造成的过电压!
回复
峡江舟工
2010年06月20日 09:22:29
4楼
只通电还没有运行 是什么意思啊?