请教星级酒店方案问题
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2010年06月20日 12:25:58
来自于中央空调
只看楼主

现有一个4星级酒店改造项目,面积约6万平方米,位于广西桂林,改酒店二十年前的暖通设计为冷水机组+锅炉,夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水。现在业主的意思是说二十年前的空调产品能耗大,尤其是烧油锅炉能耗更大,因此需要重新设计改造。针对夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水的要求,本人考虑的基本方案为螺杆冷水机组(带热回收)+风冷热泵机组(带热回收)。夏天螺杆冷水机组供冷,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供);冬天风冷热泵供热,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供)。此方案是否可行?请大家给出合理的建议,谢谢!另外,本人之所以不考虑锅炉,一是觉得锅炉相对能耗大、污染大,二是需要占用一定的建筑面积,三是觉得在华南地区,由于冬天制热量不大,风冷热泵足以满足制热要求。以上所述的观点是否合理?谢谢大家!

2010年06月30日 14:18:06
22楼
冬季采暖和制取卫生热水不能同时运行
回复
landac_fj
2010年06月30日 14:20:27
23楼
如果采用风冷热泵为建筑提供热负荷的话,在选取风冷热泵的时候应该考虑冬季支取卫生热水的热水负荷。选取冷水机组的时候可以考虑热回收风冷热泵的制冷量,可以将冷水机的型号降低一点,节省部分投资成本
回复
maoxinqing
2010年07月01日 13:24:42
24楼
还要看你的热源用途,如果酒店还有洗衣房等等,建议还是设置锅炉房。
如果仅仅是生活热水,可以采用风冷热泵+螺杆机配置,即满足夏天制冷,回收热水,又满足冬季采暖。但是设备选型要计算好。还有要注意控制系统的设计
回复
tqusst
2010年07月01日 15:31:38
25楼
这个还真不大好选,各地情况不同啊,不过四星级酒店我建议锅炉一定要上,算算客人住宿,餐饮,桑拿,卫生洗涤等,所用热水不是个小数目,可以到网上找一些工程案例,大酒店都会上锅炉的
回复
zengzhendong
2010年07月01日 15:45:17
26楼
1.该方法夏天可行.
2.冬天用风冷热泵制热,你用热回收势必影响采暖效果。
建议冬天还是用燃气锅炉保险。
回复
amani66
2010年07月01日 22:24:10
27楼
风冷热泵只有夏天才可能有热回收的可能,是因为冷凝器温度比空气还高,冬天蒸发器的温度比空气温度低才可能从空气中吸收热量,这个时候冷凝器连接着末端装置,你哪来的热回?还要供给热水锅炉热量,不知道你看的是什么资料,前面那么多人说了,感觉你就是只相信自己。。。
回复
xfg-123
2010年07月03日 15:10:43
28楼
同意
回复
jsc888
2010年07月05日 10:18:48
29楼
既然是四星级宾馆,减震的问题一定不能忽略,不然以后再改造的话费时费力还不讨好,所以在施工之前需要考虑减震器的安装。有需要请与我联系13501752449王工。
回复
yuan_toxic
2010年07月06日 13:17:04
30楼
热回收这个玩意还请楼主慎用
我们就有被设备厂家忽悠过
使用的时候就出问题了
回复
wkb530
2010年07月09日 09:08:35
31楼
冬天肯定不行啊,风冷热泵能提供足够的采暖就不错了,那来的热回收啊.要不就配专提供热水的风冷热泵机组吧.这样夏季热回收热量不够的时候还可以用风冷热泵热水机组加热,就不用给排水专业来补了,他们也得用锅炉来补啊.
回复