图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
42楼
学习了。。。
回复
43楼
个人感觉矮了点 女儿墙的泛水都最少要250了
回复
44楼
不上人屋面的女儿墙高度是没有规范的,一般做600高,也可以做300高,只要能挡水即可。上人屋面的就有严格规定了,在24米一下,上人屋面女儿墙高不小于1.05米,24米以上,不小于1.1米,这只是规范的最低限。但依我多年经验,上人屋面大家只要做到1300,既满足规范,又是最人性化设计的尺寸。
回复
45楼
泛水高度大于等于250mm
回复
46楼
不上人可以的
回复
47楼
不上人屋面只要满足泛水高度就可以
回复
48楼
看了一下 楼友们回答都是有道理的
回复
49楼
可以这样做。我一般上人屋面1400高,不上人屋面600高