低压GCS、GCK、GGD柜的最大电流是多少
dddtiger007
Lv.3
2010年06月20日 17:09:44
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下,低压GCS、GCK、MNS、GGD柜的水平母线的最大允许电流是多少?哪个标准有规定?谢谢
请教一下,低压GCS、GCK、MNS、GGD柜的水平母线的最大允许电流是多少?哪个标准有规定?谢谢
免费打赏
电气交流
2014年05月21日 10:56:02
12楼
GGD一般在3150以下,以上的有厂家做,估计没有做过实验。
MNS可以做到6300A,但是一边情况下,不需要这么大的开关。
GCS好像是4000A。具体要看厂家资料了。
回复
yky11111
2014年05月21日 16:06:20
13楼
GCS,GCK一般3C是3150A,但个例除外