某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦! 可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。” 请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
2楼
按规范办事
回复
3楼
哪请问应该怎样做?
回复
4楼
我看沟槽管件的样本上,个个标榜自己广泛应用于市政自来水工程!有关部门也给他们检验合格证了!
规范的规定,是不是权威部门分赃不均呀!
回复
5楼
哈!能不谈其它,只回答一下我的问题吗?
回复
6楼
在沟槽管件部位做个小的砖砌方井罢,没多少钱。
回复
7楼
管线比较长噢!如果要埋有几十个卡箍会埋在地下的。
回复
8楼
规范不允许 不过施工时都这样 做防腐就行了
回复
9楼
这样做太浪费了,但也可以。
回复
10楼
严格得说是按规范去做,但是如果管线不长得话,
可以通容下得。管线长就要考虑其它得施工方法了。
回复
11楼
绝对不能直埋,还是用给水铸铁管吧。直埋的给水管还是这个好用。
回复