  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
gufq
2005年09月26日 14:15:14
12楼
按规范:不能埋在地下。
应设井。

回复
飞鱼
2005年09月26日 15:21:03
13楼
不大明白室外给水工程为何使用镀锌钢管,生活用水不能使用镀锌钢管……

是不是独立的消防用水啊,可以考虑采用其它管材,比如铸铁管。

回复
su717399
2005年09月26日 15:57:02
14楼
不能直埋,惨痛教训呀。
回复
jxw1129
2005年09月26日 16:06:01
15楼
如果是在室外的话,建议换成铸铁管
回复
tianlu2436
2005年09月26日 16:25:23
16楼
可以焊接再防腐嘛!!!

我做的好象就是焊接的诶~~~~~~~~~~~
回复
南昌笨笨
2005年09月26日 17:13:56
17楼
建议使用PE管。
回复
qingyong
2005年09月26日 17:41:48
18楼
建议采用一些承接口的管材
回复
小小法师
2005年09月26日 17:41:51
19楼
我认为最好不要埋在地下,造价太高,其它的倒没有什么。
回复
wangganghand
2005年09月26日 17:51:19
20楼
我认为镀锌钢管的连接卡箍不可以埋在地下,因为镀锌钢管的连接卡箍容易腐蚀,容易漏水。
回复
junhua-xu
2005年09月26日 17:59:15
21楼
不能埋地!