某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦! 可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。” 请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
32楼
应该是按规范要求不可以埋地,但是施工时均直接埋地, 我个人认为时可以埋地的,因为管道采用卡箍连接不是为了检修,而设检查井是为了检修方便,或是易出故障的地方,或有管阀门的地方。而现在所有埋地的镀锌钢管均采卡箍连接,和采用焊接或丝接一样均是管道的一种连接方式,如果卡箍连接和用焊接或丝接一样可靠的话,是完全可以埋地的嘛!
回复
33楼
应该是按规范要求不可以埋地,但是施工时均直接埋地, 我个人认为是可以埋地的,因为管道采用卡箍连接不是为了检修,而设检查井是为了检修方便,或是易出故障的地方,或有管阀门的地方。而现在所有埋地的镀锌钢管均采卡箍连接,和采用焊接或丝接一样均是管道的一种连接方式,如果卡箍连接和用焊接或丝接一样可靠的话,是完全可以埋地的嘛!
回复
34楼
不能!!!
回复
35楼
如果是一小段,又不是长期呢,那不就OK
回复
36楼
回复
37楼
不能违背规范,可用HDPE管或球木铸铁关
回复
38楼
没商量,直接埋地不合要求.
回复
39楼
QQ群:2187200,土木在线,里面聚集一批土木精英,如有兴趣,一起加入讨论。
回复
40楼
可以埋,周边敷砂!也可按照规范执行;
回复
41楼
室外埋地最好不要用镀锌管,如果要用的话也要做好防护措施。
回复