镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
rainbow
2005年09月27日 23:02:54
42楼
说是不能,但都是这样操作的啦
回复
fgl16503
2005年09月28日 08:56:29
43楼
不能直埋地
回复
zhangtingth
2005年09月28日 11:55:09
44楼
镀锌钢管卡箍连接是不可以埋地敷设的,卡箍连接处容易腐蚀。
回复
aouaiys
2005年09月28日 15:30:30
45楼
地埋管道采用镀锌钢管,我认为就是不妥当的,从化学的角度来讲,锌比铁的活性大,也就是更容易腐蚀,埋地以后若有局部的镀锌层破坏,将会发生水电化学腐蚀,腐蚀速度更快;采用卡箍连接是为了施工方便,另外还具有一定的柔性,但其造价太高,国产品牌质量大多不过关,易漏水,假如埋地我认为可以改用孔网钢带管、非金属管或球墨给水铸铁管为好啊,参考哈
回复
zzl88
2005年09月28日 15:43:34
46楼
镀锌钢管当然可以埋地敷设,小管径丝接的话没有问题,但是阀兰及卡箍等连接方式需要在连接处做检查小井,钢管一般是6米为规格,按照规范做的话6米就要做一个小井,对于距离长的很浪费,但是以前的老的验收规范并没有这个规定,新的才出现的,所以很多施工单位及设计单位并不知道,只有监理比较清楚,所以施工单位一直也都这么做了,其实丝接的怎么用都可以,大管径的还是建议采用铸铁管,免得麻烦。
回复
fengmanxilou
2005年09月28日 15:58:18
47楼
不能直埋!还是做井,或者换个管才,连接方式.不然后面的问题可能不小,呵呵1个人观点!
回复
bjwaq
2005年09月28日 16:16:15
48楼
当然不行。但多年以来我们一直是这样做的,GB镀锌钢管的连接卡箍壁厚,在西北能耐5年。我认为除建临设外最好不要埋在地下,可用其它材料的管件。别的倒没有什么。
回复
bjwaq
2005年09月28日 16:29:58
49楼
当然不行,但多年以来都是这样做的。GB镀锌钢管的连接卡箍质量、耐腐蚀性好,耐久性要长一些。
回复
bjwaq
2005年09月28日 16:31:01
50楼
当然不行,但多年以来都是这样做的。GB镀锌钢管的连接卡箍质量、耐腐蚀性好,耐久性要长一些。
回复
applan
2005年09月28日 18:10:35
51楼

首先我想先说一下:技术措施中的,7.5.1 P206中:
1、1)....消火栓系统给水管,...埋地时应采用球墨铸铁管,......
不知大家对这句话是怎么理解的?
是不是和大家通常做的不一样呢?

其次,单单对于镀锌钢管,1、可以焊接埋地,并且做好防腐,可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》,2、也可以上面9.2.3要求。
回复

相关推荐