镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
wzm1320
2005年09月29日 09:17:18
52楼
不能埋在地下,如果沉降不均匀,会断裂漏水。已有教训!建议焊接防腐或设井。
回复
hncddmy
2005年09月29日 16:37:19
53楼
我们的卡箍不埋地的,埋地用铸铁管撒!硬是要要搞那么复杂!
回复
liyii
2005年09月29日 17:08:28
54楼

认为楼主说的对
回复
scpzhyyh
2005年09月30日 11:38:48
55楼
不能埋在地下
回复
hyll
2005年09月30日 13:59:07
56楼
新规范GB50261-2005可以,5。1。4第七条
回复
gxlwqy12508
2005年10月01日 11:35:11
57楼
第14楼说不能直埋,还有惨痛的教训,能说给大家听,是怎么回事吗?我个人认为是可以直埋的,如果只是被腐蚀的问题的话,防腐不就解决了。
回复
szhr184
2005年10月01日 12:04:31
58楼
不可埋地,如果一定要埋的话就要做井或是做防腐处理就好,为什么你给水还可以用镀锌钢管呢?这可是国家禁止使用的,有一种管材就很好啊,就是钢塑复合管如你有这方面的问题可以和我联系13760104262谢了!
回复
yushui_10
2005年10月01日 17:40:29
59楼
最好不要埋地
回复
xqj641220
2005年10月01日 21:49:14
60楼
埋地管为什么还要用镀锌管呢,铸铁管可以防腐,还便宜
回复
9312wdp
2005年10月02日 23:05:16
61楼
用球铁管各方面都能通过,就是接头转换和支撑麻烦一点。用钢管法兰焊接二次镀锌外加防腐直埋一般监理都能认可,可靠性也高。
回复

相关推荐