某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦! 可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。” 请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
52楼
不能埋在地下,如果沉降不均匀,会断裂漏水。已有教训!建议焊接防腐或设井。
回复
53楼
我们的卡箍不埋地的,埋地用铸铁管撒!硬是要要搞那么复杂!
回复
54楼
认为楼主说的对
回复
55楼
不能埋在地下
回复
56楼
新规范GB50261-2005可以,5。1。4第七条
回复
57楼
第14楼说不能直埋,还有惨痛的教训,能说给大家听,是怎么回事吗?我个人认为是可以直埋的,如果只是被腐蚀的问题的话,防腐不就解决了。
回复
58楼
不可埋地,如果一定要埋的话就要做井或是做防腐处理就好,为什么你给水还可以用镀锌钢管呢?这可是国家禁止使用的,有一种管材就很好啊,就是钢塑复合管如你有这方面的问题可以和我联系13760104262谢了!
回复
59楼
最好不要埋地
回复
60楼
埋地管为什么还要用镀锌管呢,铸铁管可以防腐,还便宜
回复
61楼
用球铁管各方面都能通过,就是接头转换和支撑麻烦一点。用钢管法兰焊接二次镀锌外加防腐直埋一般监理都能认可,可靠性也高。
回复