镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
tututu
2005年10月03日 09:38:43
62楼


怎么个二次镀锌啊,我看他们已经用了十几条镀锌管焊起来了。
回复
zhaozongjun-2004
2005年10月03日 10:51:40
63楼
能埋地下。注;连接卡箍必须是球墨筑铁45-15。您可以看一下今年刚出的‘连接卡箍的国标。如还不明白请给我来电有问必答13311363454找赵宗军。希望能成为朋友
回复
zhaozongjun-2004
2005年10月03日 11:05:33
64楼
可以埋地下。连接卡箍是球墨铸铁45-15耐腐蚀。你可以看一下连接卡箍的国标。有事可以联系我。愿意给您提供技术支持。13311363454赵宗军
回复
zhangcheng6810
2005年10月03日 19:29:10
65楼
你说的一定是消防管道,卡箍连接不能埋地,如果埋地可换成无缝管,做好防腐和冲洗。
回复
zhangcheng6810
2005年10月03日 19:32:07
66楼



怎么个二次镀锌啊,我看他们已经用了十几条镀锌管焊起来了。





镀锌管是不能焊接的。
回复
681
2005年10月05日 00:43:18
67楼
肯定不行了,1,给水不能用镀锌钢管2。卡箍连接不可靠不能用于暗装
回复
zcc_771230
2005年10月05日 16:31:07
68楼
本来是用在埋地的给水管,为何要选用镀锌钢管?!这已经不符合规范了,为何又要搬规范出来死套呢?!......唉!闲的人太多了.......
回复
flong2030
2005年10月05日 17:15:53
69楼
不能埋地。可以采用法兰连接,焊口内外采用新型防腐涂料处理即可。我在我沈阳的一个大型超市里就是这样处理的,因有一段管无法另设必须埋设,故此都通过有关部门认可的,没有问题!
回复
ddklsh
2005年10月05日 20:54:15
70楼
不能埋地,安规范啦!
回复
malongshan00
2005年10月05日 23:32:08
71楼
不可一长时见会破坏镀锌的
回复

相关推荐

APP内打开