镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
dwei-hu
2005年10月06日 12:24:18
72楼
我认为是可以埋的,因为卡箍也是铸铁的嘛,同时规范要求设井主要是为了检修,而且此条规范对法兰更适合,同时个人认为要具体问题具体分析。
回复
dwei-hu
2005年10月06日 12:25:52
73楼
要对卡箍做防腐。最好用沥青和玻璃丝布。
回复
dwei-hu
2005年10月06日 12:29:47
74楼
请教各位同仁,对规范要求的施工所用的镀锌钢管二次镀锌一事,如何处理,如何二次镀锌。二次镀锌都有什么工艺。
回复
fjp6990
2005年10月06日 15:39:24
75楼
我也碰到这样的事但目前没去解决,论坛总说不一,按规范的确不错,但毕竟有些浪费,再说在地下漏水就倒霉了
回复
星moon
2005年10月07日 18:55:58
76楼
我赞成17楼的意见,采用PE管吧!
回复
dafu0007
2005年10月08日 14:07:50
77楼
我看见过这样的做法,
一、将卡箍敷设与混凝土支墩中固定,然后埋。
二、根本不管,直接埋,在卡箍两端做砖支墩固定。
三、焊接。不用卡箍。
回复
hanxiao_21
2005年11月09日 07:57:35
78楼


我认为镀锌钢管的连接卡箍不可以埋在地下,因为镀锌钢管的连接卡箍容易腐蚀,容易漏水。

回复
sophia_super
2005年11月09日 09:43:31
79楼
如果是室外工程, 我一般不会用镀锌钢管, 可是局部室内埋地的镀锌钢管呢?比如室内消防引入管,DN80的管径,丝扣连接;DN100以上则法兰或卡箍连接。那其实也是直埋啊?以前做设计的时候倒没注意这些,说明中也未曾强调防腐的做法, 好像审图、施工、监理、验收都没人提出异议?
回复
wodeweiyi725
2006年02月16日 09:09:48
80楼
我想问一下镀锌钢管丝接的时候用什么作为填料呢?谢谢大家!
回复
zhangfei12999
2006年02月16日 16:11:20
81楼
按规范办事了
回复