镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月25日 10:29:44
只看楼主

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?  

  某消防施工单位在室外给水管的施工中,镀锌钢管连接采用卡箍连接,然后埋在地下,他们说都是这样的啦!
  可是我看规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》“9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。”
  请问镀锌钢管的连接卡箍能不能埋在地下?如果不能埋在地下,哪应该如何施工?
  
免费打赏
windwindy
2006年02月16日 16:28:59
82楼
用不锈钢卡箍,管道做防腐.
回复
telosen99
2006年02月19日 14:40:00
83楼
管道和卡箍均须做防腐,可以埋地。
回复
aionyu
2006年02月21日 11:10:59
84楼
直埋就焊,省钱;按规范就设井用卡箍,浪费钱...
塑料管要加套管,一样的造价...
回复
tushaoping1309@co163
2006年02月21日 14:31:01
85楼
能讲讲 规范这样规定的理由吗
回复
wxy412
2006年02月21日 21:01:48
86楼
老规范不可以埋,新规范没有提到这条,但据其意是可埋。依施工经验,埋地最好不要卡箍连接,得不到保证,一震恐怕就要漏水,最好焊接,系统可靠性大。当然,如果,采卡箍连接的话,就要砌井,以便于维修。
回复
mckninght
2006年02月22日 01:07:49
87楼
规范上具体不清楚,但是实际施工中卡箍连接埋地不存在问题,只要连接好了。卡箍本身就有一定的延伸系数。反正我们工地上做没什么问题
回复
quzjl
2008年11月04日 17:28:10
88楼
埋地部分:handshake 可以用 给谁PNC管代替啊,压力照样有1.6MP的,方便、实用、节能,何苦呢?
回复
windwindy
2008年11月12日 13:15:44
89楼
5.1.4A.7 埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟糟式管接头螺
栓、螺帽应作防腐处理。
按照这个规范来说应该是可以的!
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 13:18:56
90楼
:L :L :L :L :L :L

我个人建议砖砌方井。

其他的就不知道该怎么解决了
回复
skyfree
2008年12月17日 20:50:09
91楼
建议换成其它的管材.
回复