请问大家,图中的总开关是否对了?是否要用隔离开关呢?还有设备用电的开关是该用3P还是用 4P呢? 为什么? 先谢谢了 2.把修改过的配电箱图(第二张图修改好的)传上来,大家帮看看这样对没有?[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-23 09:39 编辑 ]

请问大家,图中的总开关是否对了?是否要用隔离开关呢?还有设备用电的开关是该用3P还是用 4P呢? 为什么? 先谢谢了
2.把修改过的配电箱图(第二张图修改好的)传上来,大家帮看看这样对没有?

[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-23 09:39 编辑 ]

未命名.jpg


QQ截图未命名1.png

免费打赏
dreamfcpt
2010年06月21日 20:58:56
12楼
不用换 这个就可以了
回复
c450332
2010年06月21日 21:27:00
13楼
纠结中```选哪个好?
回复
weilmeng
2010年06月21日 22:01:01
14楼
学习了
回复
woheni2010
2010年06月22日 00:12:19
15楼
总开用三P的,因为TNCS,个人意见
回复
xuxianjie
2010年06月22日 10:36:24
16楼
总开关起隔离作用
还是要用的
下面比较方便检修
回复
cmf19811220
2010年06月22日 10:58:43
17楼
你的C65系列的断路器时带隔离功能的,不需要另外加隔离开关,也不能只用隔离开关而不用断路器,另外我建议用进户用塑壳的,因为你的压缩机启动电流比较大,塑壳的抗启动电流能力好点,如果像你说的用NS100N-63A/3P的话是可以的,3P、4P都可以,你压缩机留了10KW的容量最好复核一下够不够,我以前做的垃圾中转站压缩机容量不止10KW,最好问一下甲方这个容量
回复
c450332
2010年06月22日 16:25:48
18楼
嗯 感谢:time:
回复
woheni2010
2010年06月23日 22:59:47
19楼
学习中,
回复
weilmeng
2010年06月24日 09:29:12
20楼
跟区管意见一样,不用装隔离