高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论
lijunlin
lijunlin Lv.4
2010年06月21日 10:41:18
只看楼主

一.工程概况 本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。二.方案比较1. 顶层设置K=200喷头联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。

一.工程概况
本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行。
免费打赏
rxza259
2010年07月14日 22:33:27
32楼
没做过,顶了
回复
dzy0898
2010年07月15日 09:33:39
33楼
个人觉的方案一就行,两种方案只是设置的喷头层数不同,方案一层数多。
回复
dapeng791014
2010年07月16日 14:01:08
34楼
谢谢啊,看了!
呵呵
回复
dapeng791014
2010年07月16日 14:03:42
35楼
不过本人没做过啊
回复
liujianqing
2010年07月16日 15:22:03
36楼
ESFR喷头只能采用湿式系统。采用ESFR喷头时最根据规范最大净空高度不能超过13.5m(另本人好像在那见过最大净空高度最大也就18m)。这种高架仓库可以参照一下广东大空间智能型灭火系统。
回复
chenjun02002
2010年07月17日 15:27:20
37楼
我个人感觉方案二就要好些了,不知道其他人感觉怎么样
回复
jesslee889
2010年07月23日 16:40:17
38楼
喷头的流量系数K差别很大啊,没做过类似工程,学习了
回复
cjf1860
2010年08月02日 11:32:02
39楼

这位仁兄说的很有道理,首先说明一下,我们采用的K80~115都是控火型的喷头。而早期抑制快速响应喷头是灭火型的喷头。可以说根本的出发点不同。再者,20m的储物,顶部的喷头工作时我想都已经烧的很厉害了吧。。。你如果采取的是K360+货架喷头的方式。我想K360的作用范围还是从屋面板一下12m的范围起作用,下部的8m只有靠货架喷头起作用了。。。
回复
js_jyx123456789
2010年08月02日 22:36:00
40楼
本人觉得第一方案应该可行,本人以前做过一类似的仓库,原来采用第二方案的,后来甲方嫌K=360的喷头太贵了(只有进口的),要求修改。没办法只好按甲方要求做了,即按第一方案修改了,但喷头工作压力应为0.5MPa,而不是0.35MPa。最后消防队也通过了。