请问如何计算选用变压器?
nazitianya2242
2005年09月25日 22:34:03
来自于变压器
只看楼主

我是学给排水的,但也想学一下电气知识。我想请教各位如果有一个楼盘大约1000套住宅,为普通型住宅,每户大约100平方米,那么供电选择时该选多大容量的变压器呢?我问了一个做电的他说一台200KVA的变压器就够了,但另一个又说要12台630KVA的变压器才够用,请大家给我点意见好吗?

我是学给排水的,但也想学一下电气知识。我想请教各位如果有一个楼盘大约1000套住宅,为普通型住宅,每户大约100平方米,那么供电选择时该选多大容量的变压器呢?我问了一个做电的他说一台200KVA的变压器就够了,但另一个又说要12台630KVA的变压器才够用,请大家给我点意见好吗?
免费打赏
xde
2008年01月04日 21:00:44
12楼
确定每户供电容量,一般是6kw,也有10kw,然后估算总供电容量1000*6KW*0.5/0.9=3333.3KVA.如果选用630KVA变压器,每台可以带160户,你应该用7-8台。
同意
回复
zdd37355
2008年01月05日 09:14:41
13楼
6000*0.35=2100/0.9=2333KW/1.4=3200KVA.选 3台 1250的就可以
需要系数:0.35(超过1000户,选0.35)
回复
fnc480304
2008年01月05日 16:25:00
14楼

按江苏规范要求的话:1、8KW*1000=8000KW。
2、公用照明按100个单元计为200KW,乘同时使用系数0.5。
3、再加景观照明、地下车库及必要的配套设施。
总容量约5000KVA,则需配的变压器为630KVA8台。
回复
w2954
2008年01月05日 21:50:22
15楼
P=1.732*U*I 按每户-10A.(10*1000=10000) 同时系数-0.5 网络损失系数-1.1; P= 1.1*1.732*380*10000*0.5
回复
nazitianya2242
2008年03月10日 19:28:53
16楼
谢谢各位支持!!!!!!
回复
prezhjian
2008年11月25日 22:56:23
17楼
6000X0.55/0.92/0.85=4219KVA
选4台1250
回复
prezhjian
2008年11月25日 22:58:17
18楼
变压器负荷率在85%,补偿后功率因数为0.85,每户按6KW计算,需要系数取0.55
回复
prezhjian
2008年11月25日 22:59:22
19楼
4楼的考虑一下变压器的负荷率就对了
回复
prezhjian
2008年11月25日 23:01:01
20楼


利用系数不小,民规上都有的,0.5可能都大了,看你变压器带多少户了啊
回复
yanxingxue
2008年11月29日 05:44:57
21楼
按补偿后的实际功率选吧,12台是留了以后的发展余量的!
回复