二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,
需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)
据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
12楼
我觉得理论上还是要设
回复
13楼
自动喷水灭火系统设计规范有详细的规定,看一下吧,
回复
14楼
我也存在同样疑惑,请高手解答。谢谢!
不过我认为设,可是在实际中有很不现实
回复
15楼
应该设置自动喷淋系统,因为办公室也属于公共活动用房.
回复
16楼
无空气调节系统的话,不用设置!!!!
回复
17楼
应该设!!办公室应该以作为公共活动用房来定义,所以要设。有无中央空调系统,常常是判别一些多层公共办公楼是否做喷淋的标准。
回复
18楼
不用,按规范执行,说设的要不就是不负责任,要不就是没有仔细看规范
回复
19楼
第 7 楼
肯定的设置,要不审图绝对过不去。你先画上,实际上做不做就不是你的问题了。
你搞设计是这么搞吗???????
回复
20楼
如果没有空气调节系统按照规范就不做了,至于《自动喷水灭火设计规范》中设置场所危险等级举例提到的那些建筑,是根据规范规定要做喷淋为前提的,不能用来反推。
回复
21楼
办公室300是不需要的,你看的哪条规范是对“商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房”
办公室不属于营业厅、不属于展览厅等公共活动用房!如果是大型会议室,我则建议做喷淋!
回复