高层建筑用机制铸铁管,还是用UPVC排水管?
lanwei59
lanwei59 Lv.2
2005年09月26日 13:30:16
只看楼主

高层建筑是应该用机制铸铁管,还是应该用UPVC排水管?哪个更合理?请各位给予高见.例如,32层的商住楼、30层的住宅楼、26层的办公楼

高层建筑是应该用机制铸铁管,还是应该用UPVC排水管?哪个更合理?请各位给予高见.例如,32层的商住楼、30层的住宅楼、26层的办公楼
免费打赏
orlando6220
2005年09月28日 10:18:25
12楼
强烈建议用 硬聚氯乙烯消音管
  硬聚氯乙烯消音管是韩国于70年代初研制开发的一种新型的建筑排水管材,已取得日、德、法、瑞等国专利,1990年获中国专利。UPVC消音管内壁带有六条三角凸形螺旋线,使下水沿着管内壁自由连续呈螺旋状流动,将排水旋转形成最佳排水条件,从而在立管底部起到良好的消能作用,降低噪声。同时,消音管的独特结构可以使空气在管中央形成气柱直接排出,没有必要像以往那样另外设置专用通气管,使高层建筑排水通气能力提高10倍,排水量增加6倍,噪声比普通UPVC排水管和铸铁管低30-40Db。UPVC消音管与消音管件配套使用时,排水效果良好。
  3.1 硬聚氯乙烯消音管在具备UPV特点的同时还兼有以下特点:
  3.1.1 通水能力、流体输送能力高;
  3.1.2 通气能力高;
  3.1.3 消音隔声;
  3.1.4 经济、节省能源;
  3.1.5 施工、维修便易;
  3.1.6 能承受温度及建筑物的沉降变形。不用设伸缩节。
  3.2 硬聚氯乙烯消音管主要用于排水管道系统,特别是高层建筑排水管道系统。
回复
pengjianliang
2005年09月28日 10:38:02
13楼
用UPVC管
回复
sunroads
2005年09月28日 11:23:10
14楼
规范说明:在建筑物内应优先采用塑料排水管.若要选用机制铸铁管,须注意:
新型柔性接口机制铸铁排水管按其接口型式分为A型柔性接口(法兰压盖连接)和W型柔性接口(管箍连接)两种,简称A型和W型。A型管:A型管具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好的优点,但实际工程中发现承插接头部位需要的安装空间较大且管体较笨重、耗用钢材多,尤其在高层建筑中难以被建设方接受。 W型管:W型管材除了同样具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外,同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道清通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。另外,这种型号的接口用螺栓在外侧紧固,避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷,具有操作简便等优点,因此在建筑排水管材及管件的选用中,具有较强的竞争力。 此外,由于W型管直管长度为3m,大大减少了中间接头数量并可按照需要截取任意长度,从而大量节省管材,降低消耗及成本。W型无承口管箍采用带肋不锈钢卡箍,内衬橡胶圈柔性连接,抗震性能高、密封性能好,允许在一定范围内摆动且不会渗漏。但是,这种产品的质量良莠不齐,材料的质量将对工程的质量有举足轻重的影响。为此,对材料的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,严格按要求存放和保护。在实际安装工程中,上述两种管材搭配使用效果较好,既可以满足施工质量、使用功能的需要,又可以节约材料、降低成本。一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管,排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配使用的好处是:A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好,在做排水横干管时,可以保证使用寿命和使用功能。同时,由于自身良好的机械强度,特别适用于高层排水出户横管,可以承受上层来水的冲击力。W型管由于安装快捷,接口可曲挠性良好,宜做排水立管的选用材料,特别是作为厕浴间内排水横支管的安装施工时,可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性,对排水管道的坡度进行良好控制。同时由于W型管连接件的特性,结合现在住宅工程的竣工装修现状(一般都是厕浴间排水立管明露),在进行立管隐蔽装修时,便于装修布置,可以节约空间,增大实际使用面积。此外,将A型和W型两种管材搭配使用,除上述原因外,还因为A型管安装施工过程中产生的剩余短料可以作为地上排水横支管的安装使用,节省材料,具有良好的经济效益。

注意事项:1 W型管采用平口连接对管材质量要求高,对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物理性能都有较高的要求,因为平口的水密性能条件差,因此,除了严格控制管材及管件等的本体质量外,还要特别注意管材和管件的端口保护,保证端口的椭圆度及平整度。
2 W型管的安装施工应该严格按照操作工序执行。特别是在直管安装时每根管接口处需用立管卡将立管固定在建筑物的承重墙上;横管在每个接口处均应加设吊架,在连接卫生器具较为集中的厕浴间处,如果横支管上连接卫生洁具的两个接口距离不大于600mm,可在中间设置一个吊架。
3 由于W型管的管材及管件不同于塑料制品,特别是管件的几何尺寸较大,在预留洞施工时,一定要校核图纸布置尺寸和实际安装尺寸是否合适,以免预留洞口不合适无法进行后续安装施工而进行二次剔凿。

回复
sgh625sgh
2005年09月28日 13:13:48
15楼
按规范设计
回复
wangganghand
2005年09月28日 13:36:09
16楼
不能使用排水UPVC管道,因为排水UPVC管道不能承受压力,建议使用给水UPVC管道或球墨铸铁管道。
回复
aouaiys
2005年09月28日 15:18:56
17楼
高层建筑考虑承压的问题,建议采用机制铸铁管,这么高的建筑如果进行灌水试验,光静压就应该超过1MPa了吧,所以个人认为金属管道要保险一点,仅供参考
回复
工业水友
2005年09月28日 18:11:30
18楼
对,我以前设计的一个写字楼就用机制铸铁管,没有问题的.
回复
qiuhong627
2005年09月28日 18:32:59
19楼
我个人建议,排水主干管即地下室部分采用柔性排水机制铸铁管,首层地面以上立管采用UPVC螺旋排水管.支管采用UPVC排水管但不要是螺旋的.
回复
南昌笨笨
2005年09月29日 08:23:45
20楼
用UPVC管好。
回复
wangfei8686
2005年09月29日 08:48:59
21楼
个人同意19楼的意见,觉得这样既安全有合理!合理利用管材!不错
排水主干管即地下室部分采用柔性排水机制铸铁管,首层地面以上立管采用UPVC螺旋排水管.支管采用UPVC排水管但不要是螺旋的.