给一般的三相空调配电。有三个问题1。配四根还是五根线?2.出线开关是否需要加漏电保护?3.如果加漏电,开关是3P还是4P?请大家帮我解答?
给一般的三相空调配电。有三个问题
1。配四根还是五根线?
2.出线开关是否需要加漏电保护?
3.如果加漏电,开关是3P还是4P?
请大家帮我解答?
22楼
吉路,霸士,司坎,曼奈柯斯。
回复
23楼
多谢了
回复
24楼
1应配五根线
2.出线开关应要加漏电保护?
3.4P漏电开关
回复
26楼
L1,L2,L3,N,PE
回复
27楼
不用加漏电开关,见住宅规范有关条文
回复
28楼
1应配五根线
2.出线开关应要加漏电保护?
3.4P漏电开关
回复
29楼
这上边说话不方便 还是去论文里 自己找 偶深有体会
回复
30楼
国家标准房间空气调节器安装规范 GB17790-1999摘录
5.7 电气安全
5.7.1 使用电源
空调器所使用电源一般应为频率50HZ、电压在额定电压值的90%-110%范围以内的单相220V 或(和)
三相380V 交流电源。
用户应具备与待装空调器铭牌标标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。
5.7.2 电磁干扰
空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气
器具以防电磁干扰。
5.7.3 在湿热环境雷雹较频繁地区、位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无
防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施。
5.7.4 空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5 倍,其接户
电线进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。
5.7.5 电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间内电气布线应可靠地连
接,不得随意更改电源线及其末端。
5.7.6 空调器的室内、室外电气连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响,不应随意改变接线长度。如果
必须加长或改变,应采用符合要求的导线。
5.7.7 用户电源按有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之
处。其插座结构应与待装空调电源插头相匹配并符合GB2099.1 和GB1002 要求。
5.7.8 空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接和妥善锁紧,不用工
具就不能松开,并符合GB4706.32-1996 的第27 章要求。建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与
用户协商采取正确、有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169 的要
求。
黄绿双色线只能用于接地线,不可用作它用。
接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(<0.1 欧),接地装置的接地电阻一般应
小于4 欧,必要时可按7.3.2 条进行检查。
看来不安装漏电开关并不违反规范,原因是即使是落地式空调一般都是塑料外壳,很安全,但我还是建议落地式空调最好还是采用漏电开关控制。
回复
31楼
特别是居民住宅落地式空调必须安装漏电开关,民用建筑电气设计规范第10.8.1-12条规定住宅(公寓)“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”
回复