规范要求:公称流量选流量表,不按管径。
实际选用:根据工程实际情况选取,核算资用压力能否满足,如果不满足,且按面积收费情况下,先满足供暖需求,计量就其次了。
以上仅为个人意见,供参考。
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
最近领导批准可以去买一套暖通软件,天正的销售员已经联系过我,不知道天正和鸿业的哪个更好些,论坛里的达人能不能给点意见呢?多谢啦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2、一般最大流量是常用流量的2倍。即:阻力是常用流量阻力的4倍。
3、我一般控制热量表的阻力,≤1m;再保证计量精度的前提下,当然是阻力越小越好,水泵的扬程也小。只要设计流量在最小流量和常用流量之间就可以了。
4、一般超声波流量计,常用流量下的阻力为1~2m。机械表,常用流量的阻力为2.5m,类似于水表。
回复 举报
规范要求:公称流量选流量表,不按管径。
实际选用:根据工程实际情况选取,核算资用压力能否满足,如果不满足,且按面积收费情况下,先满足供暖需求,计量就其次了。
以上仅为个人意见,供参考。
回复 举报