我知道交流单芯电缆(或单根电线)不能用铁件等导磁材料固定,以免产生涡流,烧坏电缆,但采用钢管穿线时,可否分相穿管?为什么?“懒得理你的虎”在《工厂供电测验题库》有这问题,就是没答案。
我知道交流单芯电缆(或单根电线)不能用铁件等导磁材料固定,以免产生涡流,烧坏电缆,但采用钢管穿线时,可否分相穿管?为什么?“懒得理你的虎”在《工厂供电测验题库》有这问题,就是没答案。
2楼
你的电缆是三相还是单相?如是三相怎么分相穿管?
规范规定:穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内.
回复
3楼
我说的电缆是交流单芯电缆(或单根电线),一相一根。
你说的规范是哪个规范呢?
回复
4楼
不可,单芯电缆穿钢管时产生涡流;可用PVC电缆保护管。
回复
5楼
兄弟啊,在电缆设计规范5.4.1明确规定:交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管.
回复
6楼
未分隔磁路的钢管. 是怎么回事?
回复