柴油发电机房储油间油箱设通气管和呼吸阀
yuyg03
yuyg03 Lv.3
2010年06月23日 10:26:28
只看楼主

昨天所在项目消防专项验收,消防提出柴油发电机房储油间油箱没设呼吸阀,要整改。比较迷惑,之前其他项目都没做呼吸阀消防也过了。回来一查建筑设计防火规范,确实有要求:“5.4.4 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。”现有以下问题请教各位老师:因为柴油发电机房位于地下车库,通气管能否就近接入发电机排风井(通向室外),具体的管道工艺由电气还是别的专业负责?呼吸阀设置大家执行得怎样

昨天所在项目消防专项验收,消防提出柴油发电机房储油间油箱没设呼吸阀,要整改。比较迷惑,之前其他项目都没做呼吸阀消防也过了。回来一查建筑设计防火规范,确实有要求:“5.4.4 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。”现有以下问题请教各位老师:因为柴油发电机房位于地下车库,通气管能否就近接入发电机排风井(通向室外),具体的管道工艺由电气还是别的专业负责?呼吸阀设置大家执行得怎样
免费打赏
lingxuct
2010年06月23日 12:22:53
2楼
“通气管能否就近接入发电机排风井(通向室外),”好象不行吧?

油箱呼吸阀出去的气体存在可燃性,发动机排气管存在明火,会着火的!

这个应该是“通风专业”的事吧?
回复
yuyg03
2010年06月23日 15:13:19
3楼
接入独立的排风井呢?主要是通气管接到室外距离太远了,成本投高了
回复
anyemowang007
2012年07月23日 08:53:44
4楼
通气管要多长呢? 有标准么?
回复