高层集中热水系统,冷水管出热水??
manjia12
manjia12 Lv.2
2005年09月28日 09:50:21
只看楼主

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。

从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.

现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
免费打赏
zzl88
2005年09月29日 15:58:54
32楼
问题应该是出在止回阀那里,本来这种系统最好是做补水箱放在屋面上,其他区域采用减压措施,这样冷热水系统就互相不影响了,现在的办法是不是可以把止回阀换成效果更好的倒流防止器?
回复
hjj
2005年09月29日 16:16:10
33楼

非常同意
回复
0296276792
2005年09月29日 16:59:02
34楼
1、从系统图上看没什么问题,只是一般使用上热水用量远小于设计用量。这就造成热水管网有憋压现象,使得系统补水止回阀前后压差不大,热水混合到冷水。另当楼上冷水用量增大,热水用量教小,冷水供水管(管径大)可能会对热水补水管(管径小)造成负压,这样使得止回阀前后压差过小,甚至出现前后压力一致,这样也使热水冷水混合了。
回复
lj123
2005年09月29日 17:19:31
35楼
本人认为把冷水补水管接到热水循环泵的进口处可能会解决此问题。
回复
8809055
2005年09月29日 18:12:29
36楼
应该是把冷水进水直接接到热交换器进水口。热交换器上再装个安全阀,超压部分泄压,应该不会出现冷水管串热水情况。热交换器应该有冷水进,热水出,回水进三个口的。冷水进口口径应该大于回水进口一至两档。
回复
wxx-n
2005年09月30日 08:37:26
37楼
热水系统压力与冷水管道系统压力不平衡
回复
wxx-n
2005年09月30日 08:59:05
38楼
热水循环泵过高所致
回复
zzl88
2005年09月30日 09:59:43
39楼
说了这么多,你的问题到底解决了没有?怎么解决的,给大家说说。这样大家也好知道问题到底出在哪里了。
回复
lyp520fun
2005年09月30日 10:57:48
40楼
止回阀并不能完全止回。当两侧压力相差不多时,此时止回阀就不能很好地止回了。止回阀的阀前后压力差越大止回效果越好。热密度小,冷水密度大,止回阀不能很好工作时,热水上行进入冷水箱。
回复
manjia12
2005年09月30日 12:36:20
41楼
暂时还没有解决,我们这里动起来很麻烦,最近这2天领导开会不在,事先要一个可以说服领导的方案,然后才能去做改造,因为影响到很多用户的使用。准备国庆后动手。

虽然很多朋友说了那么多,但是因为意见怪多,我都不知道到底谁说得比较有道理。
如果我去改造:1、将止回阀换成倒流限制器?如“真诚的人”所说,止回阀会有很多种情况的问题,也许这个问题是个最大的问题。

2、换水泵或者用变频降低转速来减小热水循环泵的扬程?热水的压力大于冷水的压力,导致热水从止回阀区域混进冷水中去,这点好像是很多朋友说出来的意见。

3、至于那个将热水和冷水补水重新连接,分别至热交换的做法,我们暂时可能不会考虑,改动得太大了,因为改的原因可能也只是达到控制压力的效果。

朋友们看,是不是这样?

不管最后如何解决问题的,我一定会在这里叙述结果的。