高层集中热水系统,冷水管出热水??
manjia12
manjia12 Lv.2
2005年09月28日 09:50:21
只看楼主

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。

从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.

现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
免费打赏
zzl88
2005年09月30日 15:04:04
42楼
就是弄止回阀,包你改动小,效果好。别犹豫了,因为你这个系统与常规的系统差别最大的就是直接用冷水系统管补水而不是冷水箱补水,不信你把那个阀门关死,看还有没有热水出来,至于其他说循环泵扬程大换泵,这些都不是主要问题,因为没有能够做到冷热水压力平衡的情况,其他工程也照样有这个问题,之所有没有出热水是因为基本上都采用补水箱,热水与冷水系统是隔断的。换吧,老大,去做实验说服你的老板。
回复
maoxinqing
2005年09月30日 15:56:01
43楼



不同意这样的观点,因为是冷水泵开一会,前面管道就热了,不是说要等客户用了水后才热的。所以问题以后是在那止回阀那里。
回复
su_jing313
2005年10月02日 10:50:11
44楼
很有可能是阀门的问题.检修一下回水管和补水管上的每一个阀门.
回复
su_jing313
2005年10月02日 10:53:39
45楼
解决了问题后一定要告诉我们结果啊
回复
pico
2005年10月02日 17:52:47
46楼
我觉得是你的冷热水系统压力不平衡做成的,可否能把冷水的压力提高。
回复
tingj101
2005年10月04日 03:48:42
47楼
从系统图上看不出出问题出在哪了,
大部分的意见集中在热水是止回阀热水回流过去的.和在混合龙头处有热水回流.
1 试一试止回阀前端的水是不是热不热,看看是不是止回阀处的原因,不热的话肯定不是.
2 在12层以下大地方,试试冷水的供水主管是不是热,不热的话,肯定不是止回阀处有热水回流.


回复
zhousl37
2005年10月04日 22:45:26
48楼
在您设计时很可能未对冷水和热水系统进行较详细的管网水力计算,运行中在若干用水点出现冷水水力损失较大的点.热水通过未关闭的双联水嘴或其他器件窜入冷水管.特别是在冷水干管内水流较大处(此处静水头偏小),说明冷水管管径偏小.解决:在出热水处干管上装一压力计,并在相同几何高度的热水干管上装一压力计,验证我的分析.如果对,可调节干(支)管的阀门,使之平衡.冷水管水的压强可较大些.
回复
dafu0007
2005年10月08日 13:59:45
49楼
你提到“热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。”我建议在此分支上设置止回阀
回复
wpeipei
2005年10月23日 21:35:37
50楼
考完注册我敢说话了,阀门出现问题的可能性较小,一定是水泵变频调速系统失灵,过剩的功率变为热量,楼主检查水泵机组没错的..
回复
su717399
2005年10月24日 10:15:59
51楼
问题的症结在补水管的止回阀因两端压力差较小而无法完全关闭。
系统没有问题。
膨胀水箱和热水回水设置无问题。
操作有问题:通过补水管向热水系统补水只有在管道清空、检修后才使用。一般一个供暖季只有一到二次。只有在补水时才打开闸阀,补水后关闭闸阀。保证冷热水单独成系统。平常热水损耗通过膨胀水箱补水。
不知道解答是否清楚。
回复