我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。
从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.
现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
52楼
不好意思,已经解决了一个多月,因为有些原因最近没上网,所以通报消息稍微迟了一点。
最后是这样解决的:
相关部门多数人还是认定通向热水补水的止回阀没坏,而是认定因为冷水泵的平时在住户不多的时候,为了保持一定的供水压力,小流量大功率的运转,使得小流量的部分冷水被水泵加热,而这部分热水在住户开启龙头的时候,顺便到了客户冷水端。
因此,最后,在冷水泵侧,并联了2个原来安装剩余下的360L的气压罐,在小流量的使用依靠气压罐供水,因为改装工程做好的时候天气刚好已经变冷了,所以从冷水端出来的不再感觉是热水。??以前天气热的时候冷水提高了5度有很明显的手温感觉。
暂时认为,基本解决上冷水管出热水的问题。
最后谢谢大家的参与。楼上的刚考完注册的朋友好像也有类同的想法。:)
回复
53楼
我觉得热水是从混合龙头里跑到冷水管的,很可能是有些用户既放冷水也放热水,热水趁机偷偷跑到冷水管了,然后在冷水管里和冷水混合,这时就算用户全放冷水,都出来热水了。最后混合龙头里的热水管比冷水管压力大得多。我单位是20层酒店,也出现过此现象。
回复
54楼
泵的扬程过大 冷热水系统在混合是压力比过大 导致倒流
本人个人看法 仅做参考 如有雷同 纯是巧合
回复
55楼
热水跑到冷水管去了,至于水泵运行热量导致出热水,纯属错误!
回复
56楼
!
回复
57楼
水泵的机械能都能加热到如此温度,那还要换热气干什么
回复
58楼
同意这样做
本来在设计也应该这样做。
规范3.2.5-4
回复
59楼
本工程是否有结果,大家分享.
回复
60楼
我这边碰到过的,18层的住宅小区,后来查明是住户的混合龙头坏了
回复
61楼
冷水泵是变频水泵的问题