我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。
从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.
现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
62楼
冷水热可能是以下几种原因:
1.水泵热将水加热了
2.热水倒流,与冷水混合
3.水龙头坏了,冷热水混合
下面分析原因
回复
63楼
1.水泵运行后,温度升高属于正常,主要是,发动机运行,后产热,和泵轴承产热。可是水温40度,而且输送到28层,的沿程热损失,温度肯定会降低;水流速快,热交换快,温度升高慢。所以说水泵加热可能性很小。
2.热水倒流,就是止回阀坏了,单是说坏了的话(因为你换过),不可能;没坏,单是靠水的倒流(止回阀不同于防止倒流器)止回阀是可能有倒流。可是那只要是合格产品就倒流的量很小,不太可能加热这么大的水温。
水龙头坏了,已经有先例了,可以考虑。
回复
64楼
综合以上分析
我们可以考虑从以下几方面考虑:
1.水龙头坏了。
2.止回阀按反了。
3.安装过程中,因为施工队,素质差,可能将冷热水混合了。
4.系统和平面图不符,建议传平面图上来看看。有的施工队就按平面图施工,不仔细看平面系统,找区别。
不知道我分析的是否有理,请大家指教。
回复
65楼
你那找出原因了么,找到说说,别让我们光分析,不知道结果。
回复
66楼
在53楼的时候我已经说明解决了这个问题的
再贴一次
____________________________________________________________________
不好意思,已经解决了一个多月,因为有些原因最近没上网,所以通报消息稍微迟了一点。
最后是这样解决的:
相关部门多数人还是认定通向热水补水的止回阀没坏,而是认定因为冷水泵的平时在住户不多的时候,为了保持一定的供水压力,小流量大功率的运转,使得小流量的部分冷水被水泵加热,而这部分热水在住户开启龙头的时候,顺便到了客户冷水端。
因此,最后,在冷水泵侧,并联了2个原来安装剩余下的360L的气压罐,在小流量的使用依靠气压罐供水,因为改装工程做好的时候天气刚好已经变冷了,所以从冷水端出来的不再感觉是热水。??以前天气热的时候冷水提高了5度有很明显的手温感觉。
暂时认为,基本解决上冷水管出热水的问题。
最后谢谢大家的参与。
回复
67楼
嘻嘻,在下目前还不明白这些东西,比较少接触,作不了正确的解释
回复
68楼
我是搞空调的,经常调试空调,我想问一下,热水的供水温度是多少?所有的用水终端都是冷水管出温水吗?在任意时刻都是这样吗?
我想有一种可能就是:热水管总的阻力大于冷水管,如上面所说,止回阀不起作用时,热水的回水就通过冷水管供到楼上去了,不知道是不是这样,请大家讨论。
回复
69楼
是不是热水管道供水压力高,由用户室内用水点角阀发生连通,造成热水回流
回复
70楼
羡慕.还是在施工单位学到的东东实在啊,刚毕业呆在这只是混时间呢,很多东西没见过,设计时不知道怎么个解决办法.郁闷,多象你们学习!
回复
71楼
这样吧,你可以先把补水管上的阀门关闭再去放冷水,看看有没有出热水的情况,如果有那就不是止回阀的问题,然后你再把热水出水管上的阀门关闭,就能知道是不是有混合出流的可能,也就是他们前面说的热水压力高于冷水压力的这种情况。这样你可以先找到问题出在哪里。
回复