高层集中热水系统,冷水管出热水??
manjia12
manjia12 Lv.2
2005年09月28日 09:50:21
只看楼主

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。

从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.

现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。

请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
免费打赏
sorry222
2006年09月20日 17:53:17
72楼
我知道原因了。
回复
steeven
2006年11月08日 17:23:47
73楼
我觉得你应该看一下,管道井里边或是哪里的管道是不是接错了,我个人认为你的系统是没有问题的.
回复
qkouw
2006年11月13日 18:13:35
74楼
我觉得确实应该在屋顶用冷水箱补水,冷水箱的水不再进入住户,确保冷热水分开。看上面设计者的系统图,总觉得变频泵的控制不好弄,因为热水泵由温度来控制,热水泵的运行与否是否会对变频泵的控制有影响。
回复
peter69
2006年11月14日 13:57:11
75楼
会不会是管道井内热水管道保温不好,将冷水管道加热了?还有,冷热水用一套机组加压,要是止回阀没坏的话,热水回窜冷水的可能性不大。另外热水经过变频机组后温度上升这个问题应该注意,是不是变频系统失灵,导致水泵一直在工频工作?
回复
采花歧路间
2006年11月15日 14:20:41
76楼
这个问题很简单,是由于冷热水压力不一致,热水压力大,是住户的水管串了,和机房无关,需要调整热水压力。我遇到过。
回复
baidfeng
2006年11月24日 17:49:19
77楼
同意14楼主的观点,我以前也碰到过的!淋浴、浴缸、洗手盆的混合龙头是热水回流的主要原因,再加上热水循环水泵的扬程太大,就会出现你说的冷水变热水的问题!特别是在高峰期的用水阶段!另外一个问题请考虑热交换器的补水的压力值是否过大即不匹配!请参考
回复
lyppzs
2006年12月05日 12:37:00
78楼
也不是很清楚
回复
panpanzheng
2007年03月10日 10:19:54
79楼
检查下混合制
回复
心平气和1118
2007年03月21日 20:59:24
80楼
上次发过的问题,还没解决?真惨。不过对我帮助挺大,赶快检查检查自己。反思。
回复
lynnkyo99
2007年03月24日 16:05:28
81楼
污染了,组哦的时候管道没有做好,另外就是保护没有做好
回复