我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,
有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
12楼
一次侧我认为不应接地,也没见过,二次应接地,毫无疑问。
回复
13楼
看来许多朋友不明白“电压互感器一次绕组中性点接地的原理”。再说一次吧:
3KV及以上电压等级的中压系统,中性点是高阻接地系统(就是小接地电流系统),如果一条架空线有一相断线掉到地上(单相接地故障),接地的一相对地电压为0V(假设是金属性接地),电压互感器一次中性点只有直接接地后,这相电压也为0V,开口Δ上会有100V电压,零序电压继电器才会动作(报警),如果电压互感器一次中性点不直接接地,那接地一相是无法测出来的(因线电压没变,是个中性点悬浮的Y接法的变压器,开口Δ上没有电压了)。
所以,需要检测接地故障的,电压互感器一次中性点必须直接接地!
回复
14楼
谢谢··各位··实践证明是需要 接地的·我们做了个一次不接地的·导致了计量二次部门没有电压,当接了地后电压就 有了···············
回复
15楼
:o
回复
16楼
当有绝缘监视仪表或单项接地保护时,中性点是需要接地。负责不需要接地。不然电力公司做实验时会说绝缘问题。但是二次侧必须有一端接地。星接法二次侧接地为中性点,V型一般为二次B相,单项互感器二次侧任意一端。
回复
17楼
很怀疑该回复。应该不会出现没电压的情况呀。
回复
18楼
看情况吧,一般接地的好,安全一点。。如果只是计量与保护无所谓。。
回复
19楼
我怀疑“计量二次部门没有电压”这一说法。
另:何为“计量二次部门”?不是有关部门吧?
回复
20楼
高压端···电压互感器中性点不接地···二次剂量有一相没有电压···
接地后··电压就有了···
回复
21楼
嘿嘿···打错字了···是部分···二次剂量部分·不是部门······
罪过罪过····
回复