我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:

我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,
有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
1.jpg

2.jpg

2.jpg


1.jpg

免费打赏
zfwkkgzjs
2010年10月27日 20:50:57
22楼
学习中,还是佩服区管啊
回复
backto99
2011年01月11日 11:10:19
23楼
斑竹说的很正确。一次最好还是接地
回复
百分之七
2014年09月14日 20:42:11
24楼
高压一次侧若是星接N必须接地,否则三相不平衡的
回复
y.hb
2015年01月25日 15:19:51
25楼
谢谢各位,学习了
回复
qq917755
2015年06月02日 15:11:38
26楼
hutohe 发表于 2010-6-29 22:53 一次侧我认为不应接地,也没见过,二次应接地,毫无疑问。我以前做的是经一次消谐器接地,计量,保护,测量绕组都有的
回复
qq917755
2015年06月02日 15:15:57
27楼
zijiangjiang 发表于 2010-7-1 14:57 谢谢··各位··实践证明是需要 接地的·我们做了个一次不接地的·导致了计量二次部门没有电压,当接了地后 …不是吧,接不接地与计量电压是没有关系的
回复
巴亚
2015年07月30日 08:48:56
28楼
我也搞不清状况
回复
qq_1444644117857
2015年10月12日 20:25:42
29楼
您好!!我想请问您的问题解决了吗?我现在遇到了跟您同样的问题!期待您的回复!
回复
虚心学习的小卢
2016年10月18日 16:28:02
30楼
ccc___ 发表于 2010-6-24 12:05 怪了,说了接地保护,还是不懂?再说的明显一点:电压互感器二次开口Δ上接的继电器,什么时候它会动作 …应该就是说如果不是JDZJ的互感器,一次N就不用接地,是吧老师
回复
捍卫者269
2017年06月10日 09:08:34
31楼
二次要测量相对地,一次必须接地。。。