一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??
住宅dn20也可,自来水公司只给安装DN15水表。
2。局部降板,或将面层加厚50~60。设计人要强势,提出自己的想法。
回复
15楼
如果用PPR-管,DN20的管,外径De25就可以了,找平敷设。
回复
16楼
另一方案:用PAP铝塑复合管,用分水器,每个卫生间用一整条管,中间没接口。
回复
17楼
吊顶敷设,便于以后漏水检修,即使漏水漏到自己家比漏到楼下好
回复
18楼
还是在板内直接预埋敷设好一点,但施工技术工艺要过硬.
回复
19楼
(一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??)
在《建筑给排水设计规范》第3.5.18-3条:敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25MM。
在《全国明用建筑工程设计技术措施给排水》2009第2.6.23-5条:垫层内或沿墙敷设在管槽内,管径不得大于25MM。
我个人认为:一厨两卫的住宅,卫生器具再多,套内人数是固定的,同时使用的概率较低,所以选DN20入户管是可以满足。
回复
20楼
1.住宅进户管一卫一厨DN20(De25)即可。没什么争议。
2.若是两卫一厨就不行!!!如果还是DN20(De25),两个卫生间就不能同时使用,花高价买双卫,不能同时使用,还要排队使用,就相当于一卫。但是两卫一厨DN25(De32)势必影响建筑垫层厚度。建筑给排水规范也是外径不宜大于32mm。解决这个问题。我有好办法:水表后分两根进户(De25x2),一根供一卫一厨,另一根供一卫。
3.给水管建筑垫层敷设最好穿门洞,不要穿剪力墙。原因是穿墙留洞麻烦、高度不准,坏事。还有穿卫生间时,卫生间墙有防水1400mm高。
4.结构层不允许敷设水管(电管可以)。规范有明确规定。
5.建筑垫层敷设管材最好PP-R热熔连接。
.若觉得讲得好,多给两个币。
回复
21楼
厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。计算只是设计的依据,设是出图的基础,如果一味安装计算搞设计,那么就不叫设计了,应该叫计算了,关键是在于“设”上。如果按照器具设计,这户人家就要有一个人在厨房用水;两个人在洗脸;两个人在淋浴;两个人在坐便;一个人在洗衣服。全家八口人能同时都在忙活用水?同时开启用水设备?现在可以看出计算的对不对了。如果距离较短,DN15为什么不行?如果是南方在楼下设置水表,就得看地方要求了。
回复