一厨两卫的住宅,给水入户管DN25,找平层做还是吊顶做?纠结,高手指点!!
ywzfb450
ywzfb450 Lv.4
2010年06月23日 15:17:43
只看楼主

一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??

lichangan1000
2010年06月29日 13:47:17
22楼
如果距离较短,DN15为什么不行---------你家阻力大,水就往阻力小的户型去。
双卫花了钱就是图方便、舒适。住过或现在住双卫的,都知道,临睡前,同时洗澡。
牺牲方便舒适的画图,不是设计。完全一卫就可,还要双卫干啥。
一般卫生间是三套洁具。水专业按两套同时使用即De25=De15x2,两卫3套洁具同时使用可能性蛮大。谁也没权利两卫只住3人。楼上在抬杠。
回复
lichangan1000
2010年06月29日 13:54:37
23楼
各位大侠住宅最顶端,流出水头按多少设计?3卫生洁具流量通过de20阻力是多少?可以算一下,心里就有数啦。
回复
wgx_gool
2010年06月29日 15:52:36
24楼
我觉得可以:从公区到入户,顶部都采用明管,从顶上往下砖墙采用空心砖包管,剪力墙就剔槽。再说进户后到配水点DN20管就可以满足。这只是我的想法,请指教!
回复
hljaczhchy
2010年06月29日 19:12:13
25楼
建议你还是选用25的
回复
白水one
2010年06月30日 08:05:17
26楼
水力计算有误,淋浴只计算一次,DN20的入户管可以满足要求,不过根据实际使用经验看,最好卫生间和厨房单独设立管,那样淋浴冷热水的水量和水压才有保证!!!
回复
lichangan1000
2010年06月30日 09:48:22
27楼
1.多个卫生间只计算一个淋浴:适用于集中热水供应的热量计算,集中热水供应是多个用户。存在一户两个用,另一户一个不用的可能,主要还是降低总耗热负荷。冷水有冷水计算公式。不适用冷水计算。
2住宅楼大都是燃气热水器或电热水器。不是集中供热。
回复
lichangan1000
2010年06月30日 09:51:19
28楼
集中热水供应:计算的是总负荷。不是每户。
回复
zhang_xue
2010年06月30日 10:05:16
29楼
没问题可以安装下的,我们施工的住宅都是在前室敷设在找平层内的 。面层厚度40的还是比较多的
回复
fangwei123456
2010年06月30日 10:59:52
30楼
就是考虑施工的原因连接时缩径,何况设计规范中要求埋地的管道不能大于25mm,设计的流量都是按同时供水考虑的,所以按设计的管道都不同程度的大于实际用水量。
回复
zghwy
2010年06月30日 11:52:15
31楼
我来说两句
管径我同意3楼说法。建筑室内给水管敷设问题这个普遍采用暗敷,一般设计图管线敷设于结构层上保护层内及—0.05.但在实际施工中无法满足要求,管路一般不能完全隐蔽,至于说的在结构中作降板处理,个人认为这不现实,开发商层本增加。现大多施工单位在浇筑结构板时就一起把水管一起敷设到位,这种作法要求施工工艺高,加之楼层小柱置筋很容易破坏管线,一旦出现漏水很难处理。应压槽敷设(沿墙敷设,过门洞处出压槽,厨卫一般都有止水带管线可敷设在其上部)
回复