一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??
埋地敷设————我们这边是这样
回复
35楼
用25的,加厚垫层
回复
36楼
一个住宅 你再怎么用DN20足够了 你算得是没错 但不能用 我这里是最大De25走垫层 可以了
回复
37楼
看你是采用什么材料的管道,水龙头出水口口径都为12,你采用DN25或者DN32的其实都没有什么意义,材料浪费。
如果采用现在比较安全优质的不锈钢管可以考虑DN20的。
回复
38楼
感觉不是学给排水的人很多。
回复
39楼
其实DN20的管子就足够了。
回复
40楼
DN20就已经足够使用了,如果找平层不能做,做吊顶有不现实,可以走墙啊。
回复
41楼
按规范的话DN25就到极限了。看大家的讨论,学到不少东西
回复