一次图设计中低压侧电流怎么确定?
holulu
holulu Lv.2
2010年06月23日 15:41:18
只看楼主

1000kva的变压器,如果按照100*1.44来算的话额定电流才1440A啊?但是低压侧的断路器选DW15-2000A的,有选DW15-2500A的。不知道他们是怎么确定的,希望高人指导一下。还有高压侧的电流是不是都是以630A来计算的?[ 本帖最后由 holulu 于 2010-6-23 16:11 编辑 ]

1000kva的变压器,如果按照100*1.44来算的话额定电流才1440A啊?但是低压侧的断路器选DW15-2000A的,有选DW15-2500A的。不知道他们是怎么确定的,希望高人指导一下。
还有高压侧的电流是不是都是以630A来计算的?

[ 本帖最后由 holulu 于 2010-6-23 16:11 编辑 ]
免费打赏
lighti
2010年06月23日 15:47:28
2楼
呃 无能为力的菜鸟坐等高人出现 sf沙发?
回复
shell207
2010年06月23日 15:51:04
3楼
DW15-2000A和DW15-2500A的框架电流分别为2000A和2500A,额定电流都可选取1600A,就能满足要求了。
回复
holulu
2010年06月23日 16:02:55
4楼
1600的额定电流是怎么出来的?
如果按照100*1.44来算的话才1440A啊?
回复
holulu
2010年06月23日 16:10:45
5楼
??怎么没有人回帖啊、??
回复
lighti
2010年06月23日 16:23:55
6楼
DW15是断路器的型号- 2000A 2500a是框架额定电流 1600a是脱扣器整定电流 脱扣器整定电流是一些固定的档位, 不是说计算出多少 就是多少 整定电流是比计算电流大一个以上档位的值
回复
leaf_x2002
2010年06月24日 20:38:21
7楼
:) :)