小区门卫配电箱的问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月23日 17:45:17
来自于照明工程
只看楼主

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

免费打赏
蛋腚
2010年06月24日 08:23:40
2楼
进线总开关用3P的吧,
回复
姜振祥
2010年06月24日 08:58:12
3楼
期待高手给予答案啊 进线的微断是不是有点小了 32A的如何啊

[ 本帖最后由 zdkr 于 2010-6-24 08:59 编辑 ]
回复
weilmeng
2010年06月24日 09:13:16
4楼
个人认为没什么问题
回复
iamcmh
2010年06月24日 12:00:53
5楼
1. 进线开关用3P好些,改成32A也可以,最好用有隔离功能的断路器。
2. 出线MCB应为标为RCBO。
3. 三相漏电开关应用4P或3+NA型。
4. 给室外照明配电的开关要核一下30mA漏电保护动作值会不会误动作。
5. 63A熔断器在本配置中没什么意义,可以取消。
回复
bsb1982
2010年06月24日 19:29:04
6楼
室外灯具照明漏电保护选为100mA比较好
回复
xuyingtao201
2010年06月24日 20:34:35
7楼
我觉得室外灯具照明漏电保护选为100mA比较好,,
熔断器还是应该加的。。
spd 是不是小了些??看大门的进线线路是否有雷电过电压可能。
总开关我觉得应该用4p
回复
fsfs321654
2010年06月24日 22:19:13
8楼
学习
回复
woheni2010
2010年06月24日 23:31:00
9楼
一开始我以为支路用YJV不好,但是我发现我错了 ,但是YJV不是可以直埋么
回复
woheni2010
2010年06月24日 23:34:23
10楼
还有个问题为什么路灯要用漏保我做过一个路灯没漏保的
回复
enjoyingno37
2010年06月25日 00:08:01
11楼
学习中
回复