工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
12楼
回复
13楼
PE线要做重复接地,N线就不必了(要看你低压柜到控制柜有没有装零序保护,如果装了,N线在控制柜不能接地)。
回复
14楼
问题倒不大,只是地线会带电~
回复
15楼
中性点引出N线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,
在这点以外在同一建筑内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性电流称作杂散电流
回复
16楼
不提倡在变压器后级再将PE、N线重复接在一起。因为,这样零线会有电位,容易引起安全问题,另外,也是规范所不允许的
回复
17楼
绝对不允许,规范不允许
回复
18楼
三相五线是一种过时的说法,现在用TN-S系统。
严禁将N线与PE线短接
回复
19楼
没有三相五线制!几线几线制,主要指是:有电流流过的线制!TN-C或TN-S是三相四线制!国际电工协会规定!
回复
20楼
规范上是不允许的,规定PEN线分开后不能在合并。
回复
21楼
我也认为这是绝对不允许这样做的!