工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
42楼
照明1KW是多少个电流?三相电是多少个电流1kw
回复
43楼
规范是不允许的,三相五线制中性点引出N线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,
在这点以外在同一建筑内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性电流称作杂散电流
回复
44楼
短接没有问题的,多看几本书就知道了。酱油要打,理论对于学电工来说非常重要。
回复
45楼
不符合规范,不提倡在变压器后级再将PE、N线重复接在一起用。用没问题,只是注意工作时零线中可能有电流,保护线PE只在故障时有电流通过。
回复
46楼
:lol
规范是不允许的哦,
回复
47楼
:victory:
回复
48楼
既然采用了三相五线制系统,就不允许零线和保护地线短接,否则漏电开关合不上闸
回复
49楼
哪条规范写的不能把PE和中性线短接哦?弱弱问下
回复
50楼
先检查变压器出线所谓的5芯电缆是不是PE和N线是短接的,若是的话,整个系统就属于T-C系统,这样的话你们总工的接法是没有问题的。(这种就是浪费电缆)
回复
51楼
如果TN-S是禁止N与PE连接的
TN-C-S N一点接地禁止重复接地的
接地制式不清造成系统混乱
回复