三相五线制系统 急
395477851
395477851 Lv.3
2010年06月23日 18:48:43
只看楼主

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
免费打赏
njust_fan
2010年07月02日 09:37:35
72楼
TN-C-S系统,PEN线自进线柜PEN排分成PE和N后,就不能再合并了,切记!
回复
zhj0826
2010年07月02日 16:01:20
73楼
三相四线与五线在布线时如果在低压控制室内汇总短接是没问题的。因为不管是零线还是地线他们都但是回到大地的,大地为低电位,到这儿的漏电电流是不会反倒电器上的。布线时一定注意,出低压控制室后零线与地线不能混,切忌,否则,漏点保护开关不能合闸。
回复
yan-hou
2010年07月03日 13:01:03
74楼
从变压器过来时五根线不是4芯,电源到低压柜也是五根线,只是在控制室做了接地网对其重复接地 在低压柜中零线和地线短接,送到负在低压柜中零线和地线短接,我认为《〈在低压柜中零线和地线短接,送到负〉》是错误的!!!!!
回复
stone1555
2010年07月03日 13:26:55
75楼
不知道,学习来着~~~
回复
jasonhkj
2010年07月03日 20:16:43
76楼
首先区分电力接地系统,楼主说的是三相四线
回复
luzhengang1981
2010年07月04日 12:19:45
77楼

既然从变压器过来时五根线,为什么在低压柜中又短接呢?低压柜中N排和pe排分开,重复接地网和pe排连接。这样即使在配电室出线端装零序互感器也不会误动作。
如果在配电室中装零序互感器就不能在低压柜中零线和地线短接。如没装也可短接,但记住pen线有电流。
回复
liu029510
2010年07月04日 12:38:16
78楼
变压器出来可接在一起,我们厂就是如是,但后级不能短接,这样在三相不平衡和工作地线断开时会触电的危险.
回复
laserscan
2010年07月04日 19:34:18
79楼
应该分开,人名关天啊!
回复
ym9678
2010年07月04日 21:14:34
80楼
TN-S系统只有在变压器的中性点零线和保护零线可以短接,在控制室是不允许的。不过控制室的外壳可以做重复接地。
回复
wubaojiang
2010年07月05日 00:16:22
81楼
:kiss:
回复

相关推荐

APP内打开