三相五线制系统 急
395477851
395477851 Lv.3
2010年06月23日 18:48:43
只看楼主

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
免费打赏
gougou1578
2010年07月05日 19:16:29
82楼
根本就没有三相五线制这个说法,几线讲的是载流的导体。
回复
cg740909
2010年07月05日 22:11:11
83楼

这个说法对,现在有些书胡写,动不动就三相五线制。连怎么回事都搞不清楚
回复
zty0721
2010年07月06日 10:54:28
84楼
我得多学习学习啊
回复
wsm319113
2010年07月06日 11:00:18
85楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不不厚道。于是我每看一个帖子,就发一个,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金币。
回复
z0001189
2010年07月06日 13:30:07
86楼
:victory: :victory: :victory:
回复
hujianping123
2010年07月06日 22:10:17
87楼
没有问题,如果是TN-S系统或TN-S-C系统,PE线和N线在总配电室就是共用。只是出配电室后做法不同。
回复
kjf406
2010年07月06日 23:17:05
88楼

规范5.1.3中在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接
回复
nanhu006
2010年07月07日 16:26:54
89楼
实际使用中还是有很多这样的做法,而且以前的老电工好像这样做的多,我跟过的两个老师傅经常这样做,好像也没出什么问题。
回复
东方之明
2010年07月08日 10:02:06
90楼
叫“三相五线制”是错误的,应该叫TN-S系统
回复
一个人的传说
2010年07月08日 17:03:36
91楼
同意17楼的观点